当前位置:教学设备网 > 设备资讯 >

三菱可编程控制器的常见问题

栏目分类:设备资讯   发布日期:2017-12-08   浏览次数:
三菱可编程控制器的常见问题,在程序中,定时器的当前值正要是作为功能指令的操作数出现的。其表示为定时器的编址。定时器的触点恢复为最初的状态(即常开为常开,常闭为常闭)

联系方式见右侧悬浮框

【三菱可编程控制器的常见问题】是根据客户需求而写的,非常具有代表性,在客户搜索【三菱可编程控制器的常见问题】时,都能通过我们来了解相关资讯,而且【三菱可编程控制器的常见问题】在客户有需求时提供参考意见。

 

 

在梯形图程序中,定时器当前值是如何表示的?

答:在程序中,定时器的当前值正要是作为功能指令的操作数出现的。其表示为定时器的编址。例如:

RST  248 将定时器T248当前值复位

MOV  T10  D0把定时器T10当前值传送到D0中去

 

把定时器复位,定时器发生了哪些变化?

答:定时器复位,主要产生下面个动作。

1、定时器的当前值变为0

2、定时器的触点恢复为最初的状态(即常开为常开,常闭为常闭)

 

请教前辈,当定时器计时达到设定值后,如果驱动条件仍然成立,定时器会继续计时吗?

答当定时器定时达到设定值后,如果驱动条件仍然成立,定时器的当前值不再发生变化,保持设定值不变。不会继续计时。等待定时器复位。

 

为什么定时器T0 K40000,输入时会发生输入不进去的错误?

答:定时器的设定值寄存器是一个16位的数据寄存器,其最大值为K32767。而K40000已经超过了这个最大值,所以不能输入梯形图。

 

老师,T0 K-500的定时时间设定值是多少?

答:定时器的定时值不能设定为负值,如果设定为负值,则规定它的定时时间设定为0秒。

 

老师,我不懂程序中T10 K100V0的定时时间设定值是多少?能给我说一下吗?

答:T0 K100V0为定时器的变址设定。其定时值与V0的数值有关,定时值为K100+(V0),例如,(v0)=k10,则定时值为K100+(V0),而定时时间值为11秒。

 

老师,我看大一台设备上有两个数字开关,工人告诉我说,这是用来修改时间设定的,我想弄明白,它是如何改变时间设定的?

答:利用数字开关可以从外部改变定时器设定值。其设定步骤是:

1、利用B1N指令将外部数字开关的8421BCD码转换成而进制数并传送一个数据寄存器存储起来,例如D10

2、将D10设定为定时器的设定值例如T0 D10,

3、这样,改变数字开关的值,就等于改变PLC内定时器的设定值。

 

老师,我不想用触摸屏改变定时器的设定值,因为太贵,能不能给我介绍一下其他方法从外部改变定时器的设定值。

答:除了用文本显示器和触摸屏来改变定时器的设定值之外,早期的PLC的定时器设定值是通过输入端外接各种开关来改变设定值的,这些方法简单,实用,成本低,缺点是占用输入外接各种开关来改变设定值的,这些方法简单,实用,成本低,缺点是占用输入口比较多,现介绍如下:

1、外接按钮输入:设计程序。使用按钮每按1下增加或减少定时时间(0.1秒或1秒),这样通过两个按钮动作次数就可以基本估计定时时间的多少。

2、外接开关输入:设计程序,利用开关的不同组态输入预光设定的定时时间。

3、外接一组拨码开关;拨码开关可以组成一组二进制数(N为开关个数),PLC通过指令把该N位二进制数送入内存,作为定时器的设定值。这就是PLC早期人机对话方式,比较上面三种方法,拨码开关程序设计简单,设定值准确。

4、外接数字开关;程序中使用功能指令BIN直接把数字开关的十进制值送入PLC的内存作为定时器的设定值。这是目前仍然在大量使用的一种方法。

5、外接按钮输入:在输入端按入10个按键(常复位)的开关。通过功能指令TKY讲外部按键输入顺序送入PLC内存作为定时器的设定值。

上诉几种方法的讲解、外部接线和程序编制详见李金城老师编著《三菱FX3U PLC应用基础与编程入门》一书第4章

 

我的控制对象是以小时延时控制的,如果用多个定时器接力方式完成,又感到太复杂,有没有其他的方式呢?

答多个定时器按理可以延长定时时间,但用到的定时器较多。还要进行准确计算。如果只是精确到小时,可以利用计时器指令HOUR,它的基本功能是当驱动条件成立后,对驱动条件的闭合时间进行累加检测,当时间到达设定时间时,驱动事先设定的指令,HOUR指令的设定时间总以小时计。

 

实训班老师说,计数器在使用前一定要清零,为什么?

答:是的。程序中使用某个计数器前,必须先对它清零,因为计数器在上一次使用后其残留的计数值不会自动清除,一定要通过RST指令进行清零,否则必然会影响后面计数。

 

我用指令MOV C210 D0将C210的当前值传送到D0中去,发送传送结果不对,为什么?

答:C210是32位加减计数器,应用DMOVC210 D0才对。用16位指令MOV肯定会发生错误。

 

当我用X0驱动计数器C0 K100时,为什么X0断开时,计数器并不复位?

答:这是学员利用定时器概念来理解计数器是所产生的问题。定时器的驱动条件也是定时器复位的条件,定时器不论是在运行中还是计数到设定值后,只要驱动条件一断开,定时器就复位。而计时器的驱动条件是计数器的计数对象。即驱动条件通断一次,计数器计数一次。而计时器的复位必须用RST指令进行。

 

 

当计数器达到设定值后,如果仍然有脉冲信号输入,其当前值会变化吗?

答:当计数器计数到达设定值后,如果仍然有脉冲输入,增量式计数器则保持当前设定值不变,而32位加减计数器仍然发生计数变化。

 

计数器对技术脉冲波形有什么要求吗?如图两种脉冲波形都能计数吗?

答:计数器对计数脉冲波形没有任何要求,与脉冲波形是不是周期脉冲,脉冲周期的大小均没有任何关系。它只对输入驱动条件的ON/OFF进行统计而已。
 

老师,我用一个计数器C10对一个开孔码盘进行计数,可是当码盘转快时,发现计数很不准确,为什么?

答:PLC是采用循环扫描工作方式,对PLC外部端口的状态,一个扫描周期集中采集一次。因此,在用户程序执行过程中。如果外部端口状态发生了变化,PLC是不会理会的。如果使用计数器对外部输入的变化使不能被计时器能接受。这就产生了计数误差。你能提到的码盘速度较快时。脉冲输入的时间已经短过PLC的扫描时间,许多脉冲已不能被计数器所计数。产生了计数不准确的现象。

 

PLC的计数器对输入脉冲的快慢和多少有要求吗?

答:三菱FX PLC的计数器对脉冲输入的频率是有要求的。对内部信号计数器来说,要求脉冲信号的周期要大于2倍PLC扫描周期。例如一个扫描周期为50ms的PLC,其输入端口的脉冲输入频率应不超过10HZ。对于高速计数器,它是采用中断方式工作的,与PLC的扫描周期无关,因此,它的输入脉冲频率大小由硬件和软件滤波的影响,一般可达到几十KHZ

 

老师,什么叫环形计数器?

答:所谓环形计数器是指计数器的计数时无止境的,可以不断地计数下去,不过这种计数是沿着一定的计数方式循环计数的,即叫环形计数器。计数当前值不断地增加,当增加到32767时(16位计数器),如果在增加一次脉冲,当前值不是32768而变成了-32768.继续计数,就会由-32768变为0,在继续由0变为32767.如此循环,永无止境。减法计数则相反。环形计数器的计数如下图所示。

 

我的一个学友说,计数器的设定值可以设定为负数,是吗?那设置为负数是什么意思?

答:当计数器为32位加减计数器时,其设定值可以设置为负数,加减计数器时一个环形计数器,其当前值在到达预置设定值后,仍然会发生变化,是按照环形计数方式进行的。可以计数到负值。因此,加减计数器是可以设定为负值的。设定值为负值仅仅是一个计数比较设置点而已。没有特别的含义。

 

计数器在计数过程中,突然改变了计数器的当前值,计数器会如何继续工作?

答:计数器在计数过程中,突然改变了当前值,则会对计数过程产生一定的影响。对增量计数器来说,如果改变后的当前值继续计数下去。如果改变后的当前值大于设定值,则当前值马上变为设定值,且触点也马上动作。对32位加减计数器,计数器会在改变后的当前值继续计数下去,触点不会动作,触点动作的时间仍按原有规定执行。

 

计数器一定用RST指令复位吗?

答:所有计数器必须用RST指令对其进行复位。另外,增量计数器在断电后会自动复位。

 

计数器的预置设定值是不是输入动作脉冲到了设定值后,其触点就动作?

答:对增量计数器来说,一般是这样理解的,即计数从0开始,到达设定值后触点动作,可以达到计数的目的。但对于32位加减计数器来说。其设定值实际上是一个比较值,计数中间可以任意改变其方向,形成加减计数器。当前值达到比较设定值时,触点才按规定执行动作。

 

对于增量计数器,他的设定值是与触点动作的关系,我感觉很清楚,可是对于32位加减计数器,我始终弄不懂触点动作的规律,老师,你能给我讲一下吗?

答:的确,32位加减计数器的触点动作手册上写的不是很清楚,其动作规律也的确复杂一些,加减计数器的触点动作分为加计数和减计数到达的不同,触点动作对常开触点(常闭触点相反)来说,在加计数到达设定值时,触点动作,由OFF变为ON,如果原来为ON,则保持为ON。在减计数到达设定值时,触点由ON变为OFF,如果原来为OFF,则保持为OFF。无论是在加计数还是在减计数。如果给计数器RST信号,计数器当前值马上复位为0,期触点也恢复原态。


我想在程序中20个地方使用定时器的常开触点可以吗?如果定时器定时时间到,这20个常开触点是一起动作吗?

答:可以,因为定时器的触点(常开或常闭)是一个编程软元件。它可以在程序中使用无限次。相当于有无线个触点供你使用。这20个触点不是一起动作的。PLC的程序运行是逐行逐行扫描执行的,扫描到那一行,那一行的触点才动作。因此,严格地讲,这20个触点是动作有限有后的,不是一起动作的。

 

书上说,定时器只有通电延时触点,我想用断电延时触点怎么办?

 

答:定时器只有通电延时触点,如果想使用断电延时触点,只有通过编制断电延时程序才能做到,下图为一断电延时断开的程序,供参考。

 

我在他人程序中看到T5 D100,我不明白这个T5的定时时间设定值到底是多少?

答:定时器T5 D100的定时器时间设定值就是数据寄存器D100的值。这是定时器定时时间间接设定方式。间接设定的好处是只要改变D100的值,就等于改变了定时器定时设定值。

 

定时器的当前值指什么?当前值有什么用?

答:当定时器被驱动开始计时后,其数值是从0开始变化,一直变化到设定值为止,这个不停变化的值就叫做定时器的当前值。当前值给用户提供了一种定时器的使用功能,即与触点比较指令相配合,可以在设定值范围内任一时间点对输出进行控制。

 

如何提高定时器的定时精度?

答:定时器根据计数时钟分为100ms,10ms和1ms三种,它们的区别在于定时时间的程序不同。100ms定时器是按照0.1s的程序变化的,而1ms定时器是按照0.001s的程序变化的。如果要提高定时器的精度,就选用1ms定时器。

 

定时器的三要素指什么?

答:定时器的三要素是指定时器的启动、触点动作和复位。

 

7、我一直不明白为什么在子程序中,要使用T192-T199定时器?难道使用其他定时器不行吗?

答:在子程序中,既可以使用普通定时器,也可以使用子程序专用定时器T192-T199。他们两者的区别是普通定时器仅在执行子程序是才计时,如果不执行子程序,计时会中断。这样,就影响了计时的准确性,发生计时误差。而T192-T199则不会。在子程序中启动了专用定时器,即使子程序不执行了。定时器仍然继续计时,这样就保证了计时的准确性。

 

什么是积算型定时器?他和通用定时器的差别哪里?

答:积算型定时器又叫断电保持型定时器,这和通用定时器的区别在于积算型定时器在定时过程中,如果驱动条件断开或断电引起计时停止时,能保持计时当前值。而等到驱动条件接通或上电后,会在原来计时基础上继续计时,直到计时达到设定值为止。

 

老师,请你详细介绍一下如何使定时器的复位知识?

答:定时器复位根据其复位方式不同而不同,对通用型定时器来说,其启动和复位均由驱动条件来决定。驱动条件由导道变为复位时,定时器马上复位。另外,当PLC发生断电时,定时器也自动复位。对积算型定时器来说,其不因驱动条件断开或断电而复位,必须使用RST指令复位。当然,普通定时器也可以用RST指令复位。

 

请问定时器T5 K10是不是它的定时设定值为10S?

答:定时器的定时设定值是设定值乘以定时器的时钟脉冲的时钟脉冲周期。不同编址的定时器其时钟脉冲周期是不一样的。所有定时器分为100ms,10ms和1ms三种时钟脉冲周期。同样的设定值,但因编址不同因定时时间设定值而不同,例如:

T5  k10定时时间为1s

T243  K10定时时间为0.1s

T275  K10定时时间为0.01s

定时器编址与时钟脉冲周期关系可查资料或手册



如对本产品/文章:三菱可编程控制器的常见问题有任何疑问请随时星空网页版,我们将尽力为您提供最全的实训室建设方案和最优质的服务

本文关键词:三菱可编程控制器的常见问题

【三菱可编程控制器的常见问题】是上海中人原创,如果您在了解产品的过程中受到启发,想要咨询相关设备的问题,我们将派专员为您解决疑问,或者您在阅读【三菱可编程控制器的常见问题】中有想不通的问题,也可以咨询我们,我们将为您提供快速解决【三菱可编程控制器的常见问题】问题的方案

相关热词:

热门关键词
Copyright copy; 2002-2031 星空网页版 版权所有   沪ICP备12009584号   关于我们 | 广告合作 | 版权声明 | 意见反馈 | 联系方式 | 原创投稿 | 网站地图 |
实训设备 安监局考试设备 设备资讯 实训室建设方案
顶部 客服 联系 扫描 底部
星空网页版关闭

公司名称:上海中人科教设备制造有限公司

客服总线:400-6381580

公司客户热线:021-66581511

院校客户热线:021-66581522

方案定制热线一:021-56093252

方案定制热线二:021-56093262

客户经理:13122891392(陈经理)

客户经理:13917556299(洪经理)

邮 箱:56093252@163.com

地 址:上海市松江区潮富路120号